작성자검정볼펜almost 4 years ago
RE500 REBAR 철근 검토 관련 문의
힐티 프로그램을 자주 사용 하고 있는 실무자입니다. HIT RE500 REBAR 타입으로 검토를 진행 하려고 합니다. 여기서 궁금한건 REBAR 타입을 국내 직경으로 바꿔서 검토할 수는 없는지가 궁금하고 예전에는 REBAR 전용 검토 프로그램이 있던걸로 아는데 지금은 HILTI PROFIS ENGINEERING 에서 모두 검토가 가능한지 궁금합니다.
1Reply
작성자Hilti Koreaalmost 4 years ago
안녕하세요
HILTI 기술팀입니다.
PROFIS ENGINEERING은 KDS 14 20 54에 의한 콘크리트용 앵커설계 기준을 바탕으로 하고있습니다.
철근정착의 경우 KDS 14 20 52의 인장철근 정착길이에 부착강도를 반영한 식을 사용하고 있으며 PROFIS ENGINEERING에서 현재는 철근의 정착깊이을 설계할 수는 없습니다.
내년 C2C (Concrete to Concrete) 를 출시할 예정이오니 많은 관심부탁드립니다.
후시공철근의 정착깊이 산정이 필요하신 경우 020-220-2000으로 연락하시어 기술팀 담당자에게 요청을 해주시면 회신드리도록 하곘습니다.
감사합니다.
1comment on this reply
작성자검정볼펜almost 4 years ago
빠른 답변 감사합니다. 다만 제가 궁금했던 사항은 RE500 REBAR 에서 철근의 직경을 #3 ~ #7 등이 아닌 D10 ~ D25 이런 국내 철근 직경의 적용 방법이 궁금합니다. 물론 비슷한 직경으로 적용해도 되겠지만 설계근거 자체에서 국내 철근으로 표기 되냐 아니냐의 차이가 있을 것 같아 문의 드렸습니다. 감사합니다.