RE500을 HY200 변경시 내력차이

작성자경주 이about 2 years ago
RE500을 HY200 변경시 내력차이

다른 조건은 모두 동일하고 RE500+철근을 HY200+철근으로 변경시 철근항복에 대한 내력이 동일한지 궁금합니다.

HY200,RE500

1Reply
작성자규찬 경about 2 years ago

안녕하십니까, 힐티코리아 기술부입니다.

철근의 내력(강도)는 철근의 단면적과 항복강도에 의해 결정되므로
제품의 변경으로 달라지지 않습니다.
다만, 제품 변경 시 부착강도의 차이로 항복기준 정착길이는 달라질 수 있습니다.