안녕하세요 PROFIS 프로그램 사용 중 몇 가지 궁금한 점이 생겨 질의합니다.
1. 보조철근 직경 선택사항
SUPPLEMENTARY REINFOCEMENT - Edge reinforcement 탭이 보조철근 선택사항으로 판단되는데 이에 D13 직경과 스터럽인지 여부 선택사항이 있습니다. 그런데 KDS 기준에는 직경,스터럽과 관련 없이 보조철근의 유무 조건으로만 계산식이 바뀌는데 이런 선택사항이 있는 사유가 있나요?
2. 특성부착강도 계수값 상이
(2023 KDS 힐티 메뉴얼 (159p.) vs ESR-3814 (16p.) vs 프로그램 결과 리포트)
특성부착강도 계수값이 이 세가지를 비교했을 때 크게 상이합니다. 제가 프로그램 설정을 잘못한 것인지 다른 이유가 있는지 궁금합니다.
3.경량콘크리트계수 적용
경량콘크리트 사용을 체크해야 관련 강도감소계수가 적용되는 것으로 확인됩니다. 그런데 보통중량콘크리트를 사용할 경우 체크를 해야 하는지 여부가 궁금합니다.
(기준에 따라 λ = 1 로 고려하여 체크를 하고 브레이크아웃 λa = 0.8 부착 λa = 0.6 을 적용하여야 하는건지, 보통중량콘크리트의 경우 평가시험으로 산정되어 브레이크아웃 및 부착 모두 λa =1 를 적용하면 되는지)
4.전단력을 받는 기본 콘크리트 브레이크아웃강도
KDS 14 20 54 4.4.2 (2)에 따르면 식 (4.4-7) 기준까지 고려하여야 하는데 프로그램 결과 리포트에서는 식(4.4-6)만 고려하는 것으로 확인되어 질의드립니다.
5. 전단력을 받는 콘크리트 프라이아웃강도
KDS 14 20 54 4.4.3 (1)에 따르면 브레이크아웃강도와 부착강도 중 작은 값을 사용하게 되어있는데 프로그램 결과 리포트에서는 브레이크아웃강도만 고려하는 것으로 확인되어 질의드립니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 답변 기다리겠습니다.
안녕하십니까, 힐티코리아 기술부입니다.
문의 주신 내용에 답변 드립니다.
1. 보조철근 직경 선택사항
직경 옵션이 있는 경우는 전단하중을 받는 콘크리트 브레이크아웃강도의 가장자리 영향 계수 산정 때문입니다.
KDS 14 20 54 4.4.2(7)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 특성부착강도 계수값 상이
앵커 메뉴얼과 ESR-3814 특성부착강도가 나와있는 페이지 아래의 각주에서 내용을 확인하실 수 있습니다.
책자와 ESR 에서 보신 특성부착강도는 콘크리트 압축강도 17.2Mpa 기준으로 실제 콘크리트 강도에 따라 보정계수를 곱해주어야 합니다.
사진 첨부해드립니다.
3.경량콘크리트계수 적용
보통중량콘크리트의 경우 1을 사용하시면 되겠습니다.
4.전단력을 받는 기본 콘크리트 브레이크아웃강도
계산해보시면 (4.4-6)의 값이 약 3.42로 (4.4-7)의 3.7보다 작은 것을 확인하실 수 있습니다. 따라서 자동으로 (4.4-6)의 식이 반영된 것으로 이해해주시면 되겠습니다.
5. 전단력을 받는 콘크리트 프라이아웃강도
위와 같이 단일앵커 기본 부착강도가 보고서 상에서 Nba=51.285kN / 기본 브레이크아웃 강도 Ncb=41.569kN로 작은 값을 반영한 것으로 이해해주시면 되겠습니다.