주요 내용으로 건너뛰기
장바구니

PROFIS 프로그램 관련 질의사항

작성자석환 오over 1 year ago
PROFIS 프로그램 관련 질의사항

안녕하세요 PROFIS 프로그램 사용 중 몇 가지 궁금한 점이 생겨 질의합니다.

1. 콘크리트 브레이크아웃강도 산정 시 유효묻힘길이 h'ef
: 앵커가 세 개 또는 네 개의 가장자리로부터 1.5hef보다 짧은 경우 유효묻힘길이 산정 시 "최대연단거리/1.5" 또는 "최대앵커간격/3" 보다 큰 값이 산정 됨.
(최대연단거리=150mm, 최대앵커간격=300mm, 실제묻힘길이=600mm)
-> 여러 경우를 돌려본 결과 "(최대연단거리+최대앵커간격)/1.5" 길이로 추정됨.
-> 오류인지 아니면 다른 기준이 있는 건지 답변 부탁드립니다.

2. 프로그램 라이선스 연동 가능 여부
: 현재 1개의 계정으로 2개의 라이스를 구매하여 사용중인데 1번 라이스에서 작업한 파일이 2번라이스에서 사용할 수 없음.
-> 2개의 라이스를 서로 연동 가능한지 답변 부탁드립니다.

3. 선설치 앵커 여부
: 계산 시 선설치 앵커는 선택할 수 있는 제품이 없어서 계산 불가함.
-> 선설치 앵커로 계산할 방법이 있는지 답변 부탁드립니다.

감사합니다.

PROFIS,유효묻힘길이,라이선스,선설치앵커

3답글
작성자규찬 경over 1 year ago

안녕하십니까, 힐티코리아 기술부입니다.

문의주신 내용 답변 드립니다.

1. 콘크리트 브레이크아웃강도 산정 시 유효묻힘길이 h'ef
- 최대 앵커간격이 900mm입니다. 인접한 앵커의 간격이 아니라 단면에서 가장 큰 앵커 간격을 차용합니다.

2. 프로그램 라이선스 연동 가능 여부
- 프로피스는 1개 계정으로 1개의 라이센스만 사용 가능합니다. 동일 이메일로 아이디를 두 개 생성하신 것이라면 다른계정이기 때문에 연동이 불가합니다.

3. 선설치 앵커 여부
- 프로피스 엔지니어링은 힐티 제품에 한해서만 설계가 가능하며, 당사는 후설치앵커만을 취급하고 있기에 선설치 앵커는 설계가 불가능합니다.

감사합니다.


작성자석환 오over 1 year ago

친절한 답변 감사합니다.

그렇다면 원형앵커+사각벽체는 "최대연단거리"와 "최대앵커간격"의 기준을 어떻게 봐야 할까요?

원형앵커,최대연단거리,최대앵커간격

1comment on this reply
작성자규찬 경over 1 year ago
안녕하십니까, 힐티코리아 기술부입니다. 앵커의 배치가 원형이더라도 연단거리는 각 앵커와 가장 가까운 단면까지의 수직 거리이기 때문에 대각선이 아닌 각 단면과 가장 가까운 거리를 측정하시는 것이 맞다고 보여집니다. 따라서, 최대 연단거리는 각 앵커의 단부까지의 연단거리들 중 가장 큰 값이 되겠습니다. 감사합니다.

작성자석환 오over 1 year ago

답변 감사합니다.

그럼 원형앵커 최대앵커간격은 어떻게 산정되나요?

원형앵커,최대앵커간격

1comment on this reply
작성자규찬 경over 1 year ago
안녕하십니까, 단면 상 앵커간 최대 직선거리인 1번이 될 것으로 보입니다. 감사합니다.