주요 내용으로 건너뛰기
장바구니
작성자Hyunil Baekabout 4 years ago
PROFIS 관련 질문

Post installed anchor 해석 수행시 supplementary reinforcement 적용하여 Concrete Breakout Strength 계산이 가능한가요?

PROFIS,reinforcement

1Reply
작성자Hilti Koreaabout 4 years ago

안녕하세요
HILTI 기술팀입니다.

Post installed anchor 해석은 무근콘크리트를 기본으로 설계조건이 되어있습니다.
KDS 14 20 54 콘크리트용 후시공앵커 설계기준에서는 앵커의 콘크리트 브레이크아웃 파괴를 구속할 수 있는 보강철근이 있는 경우 강도감소계수를 달리하여 앵커설계에 적용을 하고 있습니다. 보강철근의 구속효과를 고려하는 경우 조건 A, 아닌 경우를 조건 B로 적용하고 있습니다.

또한 HILTI의 앵커설계 소프트웨어인 프로피스 엔지니어링에서도 이 내용을 쉽게 확인하실 수 있으며 설계 시 적용이 가능하오니 많은 관심 가져주시기를 부탁드립니다.

감사합니다.

후시공앵커,보강철근의 효과,앵커설계 기준,콘크리트 브레이크아웃 파괴