작성자나 한about 1 year ago
선설치앵커의 최소연단거리 KDS 14 20 54 4.6(3) 관련
안녕하세요.
KDS 14 20 54 : 4.6(3)의 선설치 앵커의 최소연단거리는 어떤 경우에 검토를 해야 하나요?
모멘트가 생기는 경우 모든 종류의 선설치앵커를 비틀림이 가해진다고 보고 설계를 해도 되나요?
비틀림이 가해진 경우와 비틀림림이 가해지지 않는 경우를 어떤 기준으로 판단하고 해석에 적용해야 하는지 설명 자료 있으면 부탁드립니다. 이메일 주소 hannagoon@naver.com
1Reply
작성자kyoungbabout 1 year ago
안녕하세요, 문의주신 내용 메일로 답변 드렸습니다.