주요 내용으로 건너뛰기
장바구니

HSL-3 앵커의 인장 뽑힘강도 알려주세요. (앵커 국문 카탈로그 송부 요청 드립니다.)

작성자정현 권over 1 year ago
HSL-3 앵커의 인장 뽑힘강도 알려주세요. (앵커 국문 카탈로그 송부 요청 드립니다.)

앵커 HSL-3 에 대한 인장하중 시 뽑힘 강도(pullout strength)를 알고 싶습니다.
- 앵커 사이즈 별로 알고 싶습니다.
또한 앵커 국문 카탈로그도 송부 요청 드리겠습니다. (kwonjunghy@naver.com)
감사합니다.

뽑힘강도,pullout strength,카탈로그

1Reply
작성자규찬 경over 1 year ago

안녕하십니까, 힐티코리아 기술부입니다.

HSL-3 제품의 뽑힘강도가 포함되어 있는 제품 인정서 첨부 드립니다(북미 인정서입니다)

다음과 같이 직경별로 명시되어있으며, NA라고 표시된 부분은
해당 직경에서의 실험 결과 뽑힘강도가 지배하는 결과가 나오지 않았기 때문에 기타 강도(강재, 콘파괴) 등만 고려하면 된다는 의미입니다.

메뉴얼은 메일로 전달 드리겠습니다.
다만, HSL-3 제품은 현재 단종(HSL-4로 대체)되어 메뉴얼에 포함되어있지 않은 점 유의 부탁드립니다.

감사합니다.


2이 답글에 대한 댓글/의견
작성자규찬 경over 1 year ago
안녕하세요, 힐티코리아 기술부입니다. 3가지로 구분된 유효설치깊이는 유럽에서 인증받았기 때문에 해당 깊이도 사용이 가능하다고 보시면 되겠습니다. HSL-4 는 HSL-3 제품이 update된 것으로 상위호환 신제품으로 봐주시면 되겠습니다. 현재 HSL-3 제품은 일반적인 구매가 어렵습니다. 감사합니다.

작성자정현 권over 1 year ago
의견 감사합니다. 추가적인 문의사항이 있습니다. 하기 PDF 내용에서는 유효묻힘깊이(hef.min) M20일때, 125mm로 되어 있는데, 인터넷 상 다른 자료에는 effective anchorage depth(hef,i)로 125mm, 155mm, 185mm로 나와 있던데 어느 값으로 적용 및 검토해야 되나요?? 그리고 단종되었다면 구매가 어려운 것일까요?? (HSL-3 와 HSL-4는 차이는 어떤게 있나요??)