HIT-V-5.8 앵커롯드 항복강도문의

작성자수연 정over 2 years ago
HIT-V-5.8 앵커롯드 항복강도문의

안녕하세요.

HIT-V-5.8 로 앵커 시공을 하였습니다.

연구목적으로 강재 파단 파괴를 예측하기 위하여 강재의 설계기준항복강도를 알고 싶습니다.

감사합니다.

항복강도,HIT-V-5.8

1Reply
작성자규찬 경over 2 years ago


안녕하세요, 힐티코리아 기술부입니다.

요청하신 강재의 기계적 성질 전달 드립니다.
HIT-V = HAS-U 동일한 성질의 롯드로 이에 대한 인정서도 첨부 드립니다.

감사합니다.