주요 내용으로 건너뛰기
장바구니

HILTI REBAR PROFIS 사용법 관련하여 질의사항이 있습니다

작성자TSLover 4 years ago
HILTI REBAR PROFIS 사용법 관련하여 질의사항이 있습니다

안녕하세요 GS건설 건축기술팀 엔지니어 입니다. HILTI PROFIS REBAR 프로그램 사용 관련하여 질의 사항이 있어 연락 드립니다. 웹 사이트에서 profis rebar를 사용하였는데(국내프로그램은 찾을 수 가 없어서 부득이 해외 기준으로 확인함) 입력값에 하중값을 따로 넣는 게 없어서 혹시 조건을 만족하면 철근강도x단면적 이상 허용하중이 확보된다고 할 수 있는 건가요? 결과값에도 허용 하중값은 따로 없네요. 만약 이럴 경우, 모서리길이나/간격등이 부족해서 감소된 허용하중값을 알려면, 철근의 fy 및 diameter 값을 떨어뜨리면서 OK가 나올때까지 조정해야 하는지요. 아 그리고 이전에 사용했던 분들 이야기 들으니 엑셀시트가 따로 있다고 하는데, 혹시 가지고 계시면 공유 부탁 드립니다. 보고서를 내일까지 써야해서 가능하시면 유선으로 연락 부탁 드립니다.

소프트웨어,hilti profis rebar

1Reply
작성자Hilti Koreaover 4 years ago

안녕하세요
HILTI 기술팀입니다.
질문에 남겨주신 대로 모서리거리와 간격의 변화로 인한
후시공철근의 설계내력의 변화를 직접 배포하고있습니다.
프로피스 REBAR의 경우 국내 기준이 포함되지 않아 별도의 시트를
배포하고있으나 엑셀로는 규정상 배포가 어려운 점 양해부탁드립니다.
현재 연락처가 검색되지 않아 직접 연락을 드리지 못하고있습니다.
080-220-2000으로 연락하시어 기술팀을 연결하여 주시면 신속하게 검토하여 드리겠습니다.
감사합니다.

프로피스,후시공철근,PIR