후시공 앵커롯드의 전체 길이에서 유효 설치 깊이(hef)를 제외한 나머지 길이가 궁금합니다.

작성자찬양 김over 1 year ago
후시공 앵커롯드의 전체 길이에서 유효 설치 깊이(hef)를 제외한 나머지 길이가 궁금합니다.

첨부한 그림과 같이 100mm 이내로 협송한 공간에 후시공 앵커롯드를 설치해야 하는데 작업 공간이 충분한지 궁금해서 질문드립니다. 앵커롯드의 전체 길이에서 유효 설치 깊이(hef)를 제외한 나머지 튀어나오는 부분의 길이가 어느 정도 되는지, 앵커롯드의 직경에 따라 정해진 규격이 있는 것인지 궁금해서 질문 드립니다. 감사합니다.

앵커롯드,작업공간,유효설치깊이

1Reply
작성자규찬 경over 1 year ago

안녕하십니까, 힐티코리아 기술부입니다.

문의 주신 경우 앵커가 밖으로 나오는 길이는 구매 시 자유롭게 조정이 가능합니다.
다만, M12의 너트 와샤 높이가 총 12.5mm이므로 플레이트 두께 고려하여 설정하시면 되겠습니다.

작업 공간이 100mm일 경우 드릴비트를 이용한 천공이 불가할 것으로 보입니다.
위쪽 공간이 플레이트 때문이라면, 콘크리트에 천공을 먼저 하는 것을 추천 드립니다.
토크 조임은 임팩 렌치로는 불가하지만, 수동 토크렌치로는 가능 할 것으로 보입니다.

감사합니다.