후시공 확장형 앵커의 유효 설치 깊이(hef)와 공칭 앵커 설치 깊이(hnom)의 차이를 알고싶습니다.

작성자상리 박over 1 year ago
후시공 확장형 앵커의 유효 설치 깊이(hef)와 공칭 앵커 설치 깊이(hnom)의 차이를 알고싶습니다.

안녕하세요.
힐티 메뉴얼 내용 중 궁금한 점이 있어 질문드립니다.
HSA M20의 유효 설치 깊이가 115mm, 공칭 앵커 설치 깊이가 130mm라 명시되어 있는데
이 경우, 콘크리트 천공을 130mm 한 후 설치는 115mm만 해도 되는 내용인지 궁금합니다.

후시공,설치깊이

1Reply
작성자규찬 경over 1 year ago

안녕하십니까, 힐티코리아 기술부입니다.

문의주신 앵커의 경우
아래 표와 같이 공칭앵커 설치 깊이가 130mm, 천공깊이가 138mm입니다.
138mm 천공 -> 130mm 삽입(hnom) -> 토크 조임 -> 앵커 헤드가 토크에 따라 밀려올라감 -> 유효설치깊이 115mm확보(hef) 입니다.


따라서 천공은 138mm로 진행해주시면 되겠습니다.

감사합니다.