주요 내용으로 건너뛰기
장바구니

Chemical anchor의 torque table 요청

작성자현희 송over 2 years ago
Chemical anchor의 torque table 요청

당사에서 chemical anchor인 HILTI HIT-RE 500 V3 를 설계에 반영하려합니다.
해당 모델에 대한 설치 시 Torque Table 요청드립니다.

토크,캐미컬앵커

1Reply
작성자Hilti Koreaover 2 years ago

안녕하세요.

힐티코리아 기술팀입니다.

문의주신 부착식앵커 RE500 V3의 토크 관련 회신을 드립니다.

후설치 앵커 중 부착식 앵커의 경우 경화된 주입재의 취성파괴를 방지하기 위하여 설치가 가능한 최대 토크모멘트를 실험에 의하여 규정하고 있으며 이에 대한 실험 값은 힐티의 앵커메뉴얼 설치 세부사항(첨부자료 #8페이지)에 직경별로 표기가 되어있습니다.

첨부자료로 앵커메뉴얼을 등록해드리오니 참고부탁드립니다.

보다 자세한 내용이나 자료가 필요하신 경우 당 사의 고객지원부서 (080-220-2000)으로 연락주시면 담당직원을 통하여 안내해드리겠습니다.

감사합니다.

토크,토크모멘트,최대토크