주요 내용으로 건너뛰기
장바구니

Anchor bolt 간극 해결 방안 문의건

작성자숭구리당당over 1 year ago
Anchor bolt 간극 해결 방안 문의건

안녕하세요. 업무에 노고가 많으십니다.

EN1992-4에서는 40MPa 이상의 압축강도를 가진 몰타를 채우면 간극이 없는 것으로 간주하는 것으로 되어 있습니다. 그렇다면 케미칼액을 과주입하여 적용 가능한가요?

케미컬,간극

1Reply
작성자kyoungbover 1 year ago

안녕하세요 힐티코리아입니다.

저희 RE500은 기본적으로 압축강도 40MPa 이상을 갖고 있으며, 과주입을 통해 베이스 플레이트의 이격을 충분히 채울 수 있다면 그대로 진행하셔도 무방합니다. 다만, 과주입 방식은 일반적인 적용 방식이 아니므로, 해당 방법을 사용하실 경우 당사에서 별도의 제품을 추천해 드릴 수도 있습니다. 감사합니다.

ITEMPRODUCT
2127787Filling set M8
2127893Filling set M8 A4 stnls
2127788Filling set M10
2127894Filling set M10 A4 stnls
2127789Filling set M12
2127895Filling set M12 A4 stnls
2127890Filling set M16
2127896Filling set M16 A4 stnls
2127891Filling set M20
2127897Filling set M20 A4 stnls
2127892Filling set M24