작성자철배 전over 1 year ago
후시공 철근 앵커 설계 및 매뉴얼 요청
후시공 철근 앵커 설계 및 매뉴얼 요청
기존 기초에 후시공 철근을 이용한 콘크리트 기둥 시공을 위한 앵커 설계 검토를 요청드립니다.
추가로 후시공 철근용 케미컬 앵커 설계 매뉴얼(ACI 기준)을 받고 싶습니다.
인장철근 : 1-D25(Fy=600MPa) 간격:100 ~ 200mm (10mm 간격)
압축철근 : 1-D25(Fy=600MPa) 간격:100 ~ 200mm (10mm 간격)
연단거리 없음
1Reply
작성자규찬 경over 1 year ago
안녕하십니까, 힐티코리아 기술부입니다.
문의에 답변 드립니다.
현재 철근 설계에 대한 매뉴얼은 따로 발행하고 있지 않습니다.
ACI 기준 인장/압축 철근정착에 대한 설계일반은 선설치 철근과 모두 동일하다고 보시면 되겠으며
정착길이에 제한이 생기시는 경우 첨부자료를 참고하시면 되겠습니다(Hilti 실험기반 인장철근 정착길이 표 입니다)
첨부자료는 메일로 전달 드리겠습니다.
설계법을 바꿔 철근을 앵커로 가정하여 콘크리트 앵커 설계기준을 사용하고 싶으신 경우
당사 설계프로그램인 PROFIS Engineering 사용을 권장 드립니다.
PROFIS Engineering
감사합니다.