후시공 철근 설치깊이 검토요청

작성자민수 강over 1 year ago
후시공 철근 설치깊이 검토요청

안녕하십니까
항상 질의 답변 감사드립니다

후시공 캔틸레버 슬래브 설치를 위해 슬래브주근의 설치 깊이 검토 요청드립니다
RE-500
Mu 40kNm/m
Vu 40KN/m
fck 30MPa
fy 500Mpa
주근은 간격 HD16@150
연단거리

다른 질의답변을 보니 연단거리 정보가 필요하다고 하셨는데

기시공된 슬래브에 연속되기 떄문에 피복두께 20mm로 검토 부탁드리며

연단거리가 부족 할 시 슬래브 피복두께를 늘릴 수 있습니다

참고자료 함께 올려드립니다

감사합니다

깊이,후시공 철근,후시공 철근 구조검토

1Reply
작성자규찬 경over 1 year ago

안녕하십니까, 힐티코리아 기술부입니다.

요청하신 자료 메일로 전달 드렸습니다.