작성자기환 박almost 2 years ago
후시공 철근 구조검토서 요청
콘크리트강도 35MPa, 철근 SD400
철근간격 H16@200mm, 매입깊이 HIT-RE500V3 기준 125mm 사용
연단거리 80mm
1Reply
작성자규찬 경almost 2 years ago
안녕하십니까, 힐티코리아 기술부입니다.
메일을 통해 필요한 자료 요청 드렸습니다.
확인 부탁드립니다.
감사합니다.
콘크리트강도 35MPa, 철근 SD400
철근간격 H16@200mm, 매입깊이 HIT-RE500V3 기준 125mm 사용
연단거리 80mm
안녕하십니까, 힐티코리아 기술부입니다.
메일을 통해 필요한 자료 요청 드렸습니다.
확인 부탁드립니다.
감사합니다.