후시공 앵커 전단력을 받는 앵커의 콘크리트 브레이크아웃강도

작성자한태 유almost 2 years ago
후시공 앵커 전단력을 받는 앵커의 콘크리트 브레이크아웃강도

하중 재하위치 e = 75mm
전단력 Vu = 550kN일 때,

기존 벽체 THK 200mm (균열 콘크리트라 가정)
기존 콘크리트 21MPa
기존 철근 330MPa

사용 예정 앵커 HSL4 M16 (16EA)
묻힘깊이 100mm

Q. HSL4 M16의 경우 강재파괴가 아닌 콘크리트에 의한 인장 및 전단 하중이 산정되었다고 책자에 나와있는데 이런 경우 콘크리트의 브레이크아웃 강도는 따로 검토하지 않아도 되는지 질문드립니다.
-> 강재파괴 / 콘크리트 파괴 조건에 상관 없이 콘크리트 브레이크아웃 강도는 따로 산정을 해줘야 하는 것인지?

콘크리트 브레이크아웃 파괴,HSL4,후시공 앵커

1Reply
작성자규찬 경almost 2 years ago

안녕하십니까, 힐티코리아 기술부입니다.

앵커 메뉴얼의 하중이 강재파괴가 아니라 콘크리트 파괴의 경우라고 하더라도,
설계 시에는 앵커설계기준에 따라 모든 파괴모드에 대해 검토하는 것을 추천 드립니다.

또한, 콘크리트 파괴 = 브레이크아웃, 프라이아웃을 포함한 의미입니다.

감사합니다.