후시공 앵커 설치를 위한 콘크리트의 최소 강도기준이 있을까요?

작성자탐지기almost 2 years ago
후시공 앵커 설치를 위한 콘크리트의 최소 강도기준이 있을까요?

후시공 앵커 설치를 위한 기존콘크리트 최소 강도 기준이 있을까요?

후시공 앵커,캐미컬 앵커

1Reply
작성자규찬 경almost 2 years ago

안녕하십니까, 힐티코리아 기술부입니다.

앵커의 종류에 따라 기준이 달라질 수 있으나
일반적으로 18~55Mpa 사이의 콘크리트에서 사용이 가능합니다.

감사합니다.