작성자eunjeong songover 3 years ago
후설치앵커 검토시 설계값 질의
후설치앵커의 앵커뽑힘에 대해 계산하려고 하는데 KDS 기준에서 ΦNpn = Φ × Np 식으로 산정하게 되어있습니다.
Np값을 볼 때 힐티매뉴얼 HIT-RE 500을 예로들면 특성저항값/설계저항값/추천하중값 이렇게 3개로 나뉘어 있는데
이 값의 차이는 무엇이며 설계에 적용할 때 인장과 전단값은 어떤값을 적용해야 하는지 확인부탁드립니다.
1Reply
작성자Hilti Koreaover 3 years ago
안녕하세요
힐티코리아 기술팀입니다.
후설치앵커의 인장강도 중 뽑힘강도 (Np) 의 경우 기계식앵커의 경우에만 검토를 하며 부착식 앵커 (e.g. RE500 V3)의 경우에는 부착강도를 검토합니다.
기계식 앵커의 뽑힘강도의 경우 ESR과 같은 승인서에 실험을 통하여 산정된 값을 사용해야 하며 HILTI 앵커메뉴얼의 경우 EN(유럽설계코드)를 기반으로 하고 있어 KDS 14 20 54 콘크리트용 앵커 설계를 따라 설계하실 경우 ESR과 같은 별도의 승인서를 활용하셔야 합니다.
당 사의 고객지원부서 (080-220-2000)으로 연락하시어 기술팀 담당직원을 연결하시면 관련된 자료를 받아보실 수 있습니다.
감사합니다.