주요 내용으로 건너뛰기
장바구니

콘크리트 강도에 따른 철근 시공 기준 확인 요청

작성자Jiwon Suk2 months ago
콘크리트 강도에 따른 철근 시공 기준 확인 요청

안녕하세요, RE500 기술자료에는 철근 후시공에 대해 제한된 자료만 있는 것 같습니다.
콘크리트압축강도 30Mpa의 경우 항복강도 500Mpa의 철근을 케미컬앵커 방식으로 후시공 하는 경우,
근입 깊이 등의 시공기준에 대한 자료 요청드립니다.

후시공,RE500,깊이,케미컬

1Reply
작성자Hilti Koreaabout 2 months ago

안녕하세요.

힐티코리아 기술팀입니다.

담당자 변경 및 시스템 개정으로 인하여 회신이 늦은 점 양해부탁드립니다.

후설치 철근의 묻힘깊이의 경우, 철근의 정착 및 이음기준을 적용할 것인지, 앵커설계기준을 적용할 것인지에 따라

발생 가능한 파괴모드가 달라지며, 이 역시 묻힘깊이의 산정 시 주요한 변수가 됩니다.

해당 조건에 대한 적정 묻힘깊이 산정을 원하시는 경우 080-220-2000으로 연락주시어 기술부 담당직원을 연결하시면

보다 자세한 내용 설명 및 설계지원이 가능하므로 참고 부탁드립니다.

감사합니다.

PIR,RE500 V3,후설치 철근