작성자정윤 임over 2 years ago
케미칼 앙카시공방법의 문의 상향시공이 가능한지에 대한 질문
저희 업체는 (주)지테크코리아 설비 엔지니어링 회사입니다
천정에 메달리는 장비를 케미칼시공 하라는 발주처의 요구인데
저희는 기술적으로 케미칼 주입액을 상향방향으로 시공할수 없다 설명하였는데
지속적으로 케미칼 시공하라는 상황입니다
질문은 힐티 케미칼 앙카 제품중 상향방향으로
시공할수 있는 제품또는 기술적 방법이 있는지 문의 바랍니다
1Reply
작성자규찬 경over 2 years ago
안녕하세요, 힐티코리아 기술부입니다.
답변이 늦어져 죄송합니다.
당사 케미컬 앵커(RE500, HY200)는 천장 상향시공이 가능합니다.
다만, 디스펜서에 추가적으로 연장호스를 장착하여 천공 홀의 끝에서 주입하는 시공법을 권장 드립니다.
또한 HVU2 라는 제품은 천장의 홀에 캡슐을 꽂아 보다 쉽게 시공이 가능합니다.
감사합니다.