안녕하세요,
KDS 14 20 54의 "전단을 받는 앵커의 콘크리트 브레이크아웃강도"에서 가장자리에 평행한 방향으로 작용하는 전단에 대해서는 Vcb와 Vcbg의 2배를 할 수 있다. 이때 전단력은 가장자리에 직각방향으로 작용한다고 가정하고 ψed,N은 1.0을 적용한다."
로 명시되어 있습니다.

기준에서는 전단력이 작용하는 방향의 연단거리를 ca1이라고 하는데, ca1의 직각방향인 ca2가 1.5ca1보다 같거나 클 때 2배를 적용하라는 의미인가요? 아니면 ca2가 ca1보다 작은 경우에도 가장자리에 평행하게 전단력이 작용한다면 2배를 적용해도 된다는 의미인가요?

어떤 조건일때, 적용할 수 있는지 문의드립니다. 예시도 있었으면 좋겠습니다.

전단력,연단거리

1Reply
작성자kyoungbabout 1 year ago

안녕하세요 힐티코리아 기술부 입니다.
이메일주소 전달주시면 문의주신 내용 안내 드리겠습니다.
감사합니다.


1comment on this reply
작성자YachaKingabout 1 year ago
cjdfhr0105@naver.com 로 보내주시면 감사하겠습니다.