작성자재범 이about 3 years ago
앵커 및 기존 콘크리트의 안정성
기존 M16의 천공에 M12를 삽입할경우 에폭시를 삽입하면 기존보다 더 많이 에폭시를 주입하여야하는데 그럴경우 앵커의 강도 또는 기존천공부 콘크리트에 문제가생기는지 알고싶습니다.
그리고 RE500 주입식 모르타르가 단종이라는 얘기를들은것같은데 사실인가요?
1Reply
작성자Hilti Koreaabout 3 years ago
안녕하세요.
힐티코리아 기술팀입니다.
문의하신 RE500, 부착식 앵커에 대한 회신입니다.
RE500은 2017년부터 단종되었으며 RE500 V3로 변경되어 생산되고있습니다.
M12의 경우 천공직경이 14이나 18로 천공된 구멍에 앵커를 시공 시 말씀하신대로 더 많은 약액이 주입되어야합니다.
이 경우 규정된 직경의 1.5배까지는 설계 및 시공이 가능하며 설계 시 별도의 부착강도를 따라주셔야합니다.
따라서, 질문의 경우에는 첨부에 등록된 변경된 부착강도를 사용하여 설계강도를 산출하신 뒤 소요강도보다 클 경우 문제가 없습니다.
추가적으로 필요한 자료나 문의사항이 있는 경우 고객지원부 (080-220-2000)으로 연락하시어 담당 엔지니어 연결을 부탁드립니다.
감사합니다.