신구콘크리트 연결에서 앵커철근 정착길이 미확보로 인한 항복강도 미도달

작성자찬양 김about 1 hour ago
신구콘크리트 연결에서 앵커철근 정착길이 미확보로 인한 항복강도 미도달

신구콘크리트 연결 검토를 하는데 앵커철근 정착길이를 확보할 수 없어서 줄여서 봐야합니다.
이때 앵커철근이 정착길이 미확보로 인해 항복강도에 도달하지 못할 경우 철근 항복 이전에 콘크리트 파괴나 앵커철근 뽑힘 등이 발생할 수 있는 것으로 알고있습니다. 근데 프로그램에서 철근 강도랑 콘크리트 파괴 강도 등을 비교해서 뭐가 더 큰지는 보여주는 것 같은데 콘크리트 파괴 등이 먼저 발생할 경우의 안전성 검토는 해주지 않는 것 같습니다.
anchoring to concrete에서 처럼 따로 검토 안해주는게 맞는 건가요? 아니면 전단마찰설계 기준으로는 NG라고 보는게 맞나요?
해당 계산서 첨부했습니다.

확인해주시면 감사하겠습니다.

정착길이,신구콘크리트 연경,앵커철근

아직 답변이 없습니다

이 질문에 가장 먼저 답변해 보세요!